本帖最后由 圣婴泣 于 2014-4-25 09:25 编辑
邯郸市新世纪商业广场北扩工程超限高层
建筑工程抗震设防专项审查会议纪要
2014年1月17日,河北省住房和城乡建设厅在石家庄市主持召开了由邯郸市新世纪商业广场房地产开发有限公司开发建设的邯郸市新世纪商业广场北扩工程超限高层建筑工程抗震设防专项审查会。会议邀请国家和省内超限高层建筑工程抗震设防审查委员会委员组成专家组(名单附后)对该项目进行审查。与会专家听取了项目建设单位、设计单位的项目介绍,审阅了岩土勘察、建筑、结构和超限高层建筑工程抗震设防专项审查可行性论证报告等技术文件,并进行了必要的质询。经认真讨论研究,形成如下意见:
一、工程概况:
邯郸市新世纪商业广场北扩工程位于邯郸市中华大街与人民路交叉口的东北角,已建新世纪商业广场一、二期的北侧,西临中华大街、东临展后街。本北扩项目由高层主楼、附楼、地下室三部分组成,建成后与南侧已有的一、二期连通使用,形成一座大型商业综合体。新旧建筑间设置变形缝。新建部分在10~11轴设置防震缝,缝左为附楼部分,缝右为主楼部分。本次审查的为缝右侧主楼部分。主楼部分地上39层,总高度为170.550米,室内外高差为0.45米。主楼的裙房为11层,主、附楼均设置3层地下室,该北扩项目总建筑面积13.73万米2。主楼1~8层为商业,9~11层为商业办公用房,12~39层为写字楼,其中12、28、36层为避难层及设备层,地下3层为设备用房和停车库。本项目基础埋深21.05米,主楼采用钢筋混凝土桩筏基础,基桩采用钻孔后注浆钢筋混凝土灌注桩。主楼上部结构采用钢筋混凝土框架——核心筒结构(36层以上采用钢筋混凝土框架——剪力墙结构)存在高度达到B级高度,尺寸突变、扭转不规则、竖向采用不同的结构体系等超限内容。根据住房和城乡建设部《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号),该工程属于超限高层建筑工程,根据111号部令《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》,应进行超限高层建筑工程抗震设防专项审查。
二、建设单位和设计单位为专项审查作了必要的准备,提供的审查资料基本齐全,设计内容和深度满足要求。
三、专家组认为:该工程上部结构采用钢筋混凝土框架——核心筒结构(36层以上采用钢筋混凝土框架——剪力墙结构)基本可行,主楼采用钢筋混凝土桩筏基础合理,采取的抗震设防标准和性能化目标、抗震措施基本符合要求,经认真研究讨论,审查结论为:通过。
四、专家组认为,本工程在下一步深化设计和施工图设计阶段应按以下意见完善改进设计,施工图审查机构在审查时应督促落实。
本工程高度达到了B级高度,且存在尺寸突变、扭转不规则、
竖向采用不同的结构体系等超限内容,应采取比规范要求更高的抗震措施。
1. 核实地安评地震影响系数曲线。
2. 进一步明确抗震性能化目标和关键构件。
3. 阻尼器消能减震的设计应明确设计原则和依据,计算模型应能准确模拟阻尼器实际性能,并采取有效措施确保阻尼器正常发挥作用。
4. 进一步优化楼面结构布置。
5. 分段确定小震作用下框架承担的地震剪力。
专家组长:孙贺宸
二0一四年一月十七日 |
评分
-