发表于 2012-5-17 00:37:59
|
显示全部楼层
国外网站上标的是520m,到底多高啊?
johnny23 发表于 2012-5-16 10:07
网站上的文章:
我院设计的北京第一高楼“中国尊”项目试验桩创北京地区单桩静载试验的最大加载记录
“中国尊”项目位于北京市CBD 核心区Z15 地块,拟建高度约为536米,为北京地区第一高楼,基础埋深约38m。
我院受北京中信和业投资有限公司的委托,进行项目试验桩设计,以此确定试验桩单桩竖向抗压承载力及承载特性,并为工程桩设计及施工提供依据。
试验桩为后注浆钻孔灌注桩,持力层为卵石层,试验桩桩径Φ1000mm、桩身混凝土设计强度等级C50、有效桩长42.20m、施工桩长62.20m,单桩竖向抗压极限承载力标准值为36000kN。试验桩数量3 根,设计采用双套筒方案隔离设计桩顶标高与现自然地面段的土体接触以消除桩侧阻力,得到有效桩长范围内的桩基承载力。
2011年12月8日,完成了试验桩设计,2011年12月底至2012年1月18日之间进行了试验桩施工。2012年3月1日,开始试桩检测静载试验,3月22日全部检测内容结束。试验按设计要求加载至不低于40000kN,创造了北京地区单桩静载试验的最大加载记录。
经过检测,得出主要结论为:一是试验标高(20.200m)最大加载40000kN 时,三根试验桩双套筒的阻力值SZ1 为1741kN、SZ2 为3205kN、SZ3 为949kN,分别占总加载值的4%、8%和2%;作用在设计桩顶标高(0.200m)处荷载值平均为38000kN,单桩竖向抗压极限承载力标准值达到设计预估值。二是试验桩桩身完整性采用了声波透射法和低应变法检测,结果表明桩身质量均匀完整,判定为I 类桩。 |
|