发表于 2021-9-11 10:27:16
|
显示全部楼层
8月30日,由中国建筑西北设计研究院有限公司设计的陕建丝路创发中心项目超限高层结构抗震设防专项审查会议召开。超限审查专家组在听取了超限设计汇报及审阅相关资料后,一致认为该项目采用的结构体系成立、结构计算及分析结果满足规范要求,采取的抗震措施得当,给与通过超限审查的结论。
陕建丝路创发中心项目由一栋200.0米的办公楼、一栋150.1米的公寓楼、一栋98.6米的办公楼及商业裙房和地下3层的车库组成,总建筑面积约为302439平方米,其中地上建筑面积约为225343平方米。综合考虑建筑功能布置和建筑体型特征,经结构方案比较,最终1#楼采用钢管(型钢)混凝土框架(钢梁)—钢筋混凝土核心筒结构体系,在建筑上部的两个避难层(二十一层、三十三层)设置环形腰桁架;裙房结构采用型钢混凝土框架(钢梁)。加强层环形腰桁架的设置,不仅显著提高了结构的抗侧刚度和抗扭刚度,保证外框柱的整体协同工作,同时有效改善了结构的抗震和抗风性能。
本项目不仅高度超限,还存在扭转不规则及偏心布置、楼板不连续、刚度突变及尺寸突变、承载力突变、构件间断、穿层柱、夹层及个别转换等多项不规则,属于高度和不规则双重超限的复杂高层建筑。如何通过合理的结构方案、精确的结构计算和适当的构造措施,保证结构的安全是结构设计的重点和难点。
本项目的超限分析不仅包含小震弹性分析、中震等效弹性分析和大震动力弹塑性时程分析等常规分析,还包含加强层敏感性分析、楼板应力和舒适度分析、考虑收缩和徐变的施工模拟分析、体型收进部位分析等多种专项分析。超限报告中的常规分析着眼于结构的整体指标,专项分析着重关注结构关键问题,各项分析结果表明结构符合预定的抗震设防目标和性能水准,实现了经济性和安全性的平衡,高标准完成审查要求,得到与会专家和建设方的高度评价。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册